关于铜芯电缆热稳定校验的问题请问以下计算结构是否成立?按《建筑电气常用数据》P185 800KVA 12M处16平米YJV电缆的短路电流为 9.97KA进行校验:S>=Ik/K*√t *10³YJV取137,t取0.1计算得:S>=23平方毫米,则与选择的16平方毫米不符取25平方毫米 ,S>28.6取35平方毫米,S>31.5则最后选为35平方毫米 800KVA变压器最小出线选为35平方毫米.