请问以下计算结构是否成立?
按《建筑电气常用数据》P185 800KVA 12M处16平米YJV电缆的短路电流为 9.97KA进行校验:
S>=Ik/K*√t *10³
YJV取137,t取0.1
计算得:S>=23平方毫米,则与选择的16平方毫米不符
取25平方毫米 ,S>28.6
取35平方毫米,S>31.5
则最后选为35平方毫米 800KVA变压器最小出线选为35平方毫米.
请问大家这种算法是否正确?请不吝赐教
[
本帖最后由 ycm888 于 2011-2-17 10:16 编辑 ]
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
gmt303
沙发
好东西,学习学习了,感谢啊!
2011-05-09 15:42:09
赞同0
-
lujing9452
板凳
要看保护元件的最慢动作时间,要是动作时间快,那截面可以小点,否则截面要大.具体时间可以查产品样本.