关于铜芯电缆热稳定校验的问题

发布于:2011-02-17 09:28:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问以下计算结构是否成立?
按《建筑电气常用数据》P185 800KVA 12M处16平米YJV电缆的短路电流为 9.97KA进行校验:
S>=Ik/K*√t *10³
YJV取137,t取0.1
计算得:S>=23平方毫米,则与选择的16平方毫米不符

取25平方毫米 ,S>28.6
取35平方毫米,S>31.5
则最后选为35平方毫米 800KVA变压器最小出线选为35平方毫米.
请问大家这种算法是否正确?请不吝赐教

[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-2-17 10:16 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • gmt303
    gmt303 沙发
    好东西,学习学习了,感谢啊!
    2011-05-09 15:42:09

    回复 举报
    赞同0
  • lujing9452
    lujing9452 板凳
    要看保护元件的最慢动作时间,要是动作时间快,那截面可以小点,否则截面要大.具体时间可以查产品样本.