阅读下一篇
两个单相电压互感器接成V/V的接线问题?我做成套的,前两天有客户打电话说他们用的KYN28A-12的计量电表老是出现报警。昨天我过去看了一下,两个单相互感器的变比都是10/0.1KV的,在二次元件线路室发现电压是正常的。由于高压又不能停电,我又不敢带电弄。 恰巧今天遇到一个专门做高压成套的朋友,一个老师傅。他将装电压互感器的门打开,然后用万用表分别量两个互感器的二次电压,发现二次侧没接地的电压为220V,接地的为110V。打电话给厂里,让他们查一下当时造的计划是多少的,回答是两个10/0.11的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
下图中的9根线刚好接入电度表除零线外的9个接线端,中间那个接到电度表电压端子上
[ 本帖最后由 state-grid 于 2011-2-28 17:17 编辑 ]
回复 举报