发布于:2011-02-16 19:57:16
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
我做成套的,前两天有客户打电话说他们用的KYN28A-12的计量电表老是出现报警。
昨天我过去看了一下,两个单相互感器的变比都是10/0.1KV的,在二次元件线路室发现电压是正常的。
由于高压又不能停电,我又不敢带电弄。 恰巧今天遇到一个专门做高压成套的朋友,一个老师傅。
他将装电压互感器的门打开,然后用万用表分别量两个互感器的二次电压,发现二次侧没接地的电压为220V,接地的为110V。
打电话给厂里,让他们查一下当时造的计划是多少的,回答是两个10/0.11的。
仔细查看电压互感器的铭牌,的却是10/0.11的,朋友说给它接个地线看它还报不报警在说。
在接地的时候电弧有些强烈,真不是一般经验的人就可以做的。
但是就这样报警解除了。
也百思不得其解。
1.为什么,一个接地线悬空,它的电压就会上升?
2.为什么这样就会造成电表一直报警?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
有没有可能PT端子排标记错误,导致你万用表实际测的电压是ay的电压,而实际的PT接地端是a端(而不是需要的b端)这样能解释为什么VV接法的PT会有1个处于未接地状态,而且会正好出现220V电压的理由
另外,我不是很明白老师傅给你的建议,似乎太冒险了
如果你确认直接测得是1个单相PT的2端(而不是端子排上量取或PT引出线上量取),且测下来是220V,那我也不懂了:)
[ 本帖最后由 inrain 于 2011-2-17 18:51 编辑 ]
回复 举报