土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两个单相电压互感器接成V/V的接线问题?

两个单相电压互感器接成V/V的接线问题?

发布于:2011-02-16 19:57:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我做成套的,前两天有客户打电话说他们用的KYN28A-12的计量电表老是出现报警。
昨天我过去看了一下,两个单相互感器的变比都是10/0.1KV的,在二次元件线路室发现电压是正常的。
由于高压又不能停电,我又不敢带电弄。 恰巧今天遇到一个专门做高压成套的朋友,一个老师傅。
他将装电压互感器的门打开,然后用万用表分别量两个互感器的二次电压,发现二次侧没接地的电压为220V,接地的为110V。
打电话给厂里,让他们查一下当时造的计划是多少的,回答是两个10/0.11的。
仔细查看电压互感器的铭牌,的却是10/0.11的,朋友说给它接个地线看它还报不报警在说。
在接地的时候电弧有些强烈,真不是一般经验的人就可以做的。
但是就这样报警解除了。
也百思不得其解。
1.为什么,一个接地线悬空,它的电压就会上升?
2.为什么这样就会造成电表一直报警?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    严重支持6楼的分析,二次的B相连接点正确与否,测量Uac是否是110V。
    2011-02-18 12:48:18

    回复 举报
    赞同0
  • inrain
    inrain 板凳
    首先,如果PT“xy”一次侧接在线电压上,那么不管“xy”有没有一端接地,在一次系统正常的情况下,xy两端的电压都应该是110V,只是这个时候对PT安全性不好(因为X或Y对地电压都有可能会提高到破坏线圈绝缘),这时,有些表计可能会发报警。
    有没有可能PT端子排标记错误,导致你万用表实际测的电压是ay的电压,而实际的PT接地端是a端(而不是需要的b端)这样能解释为什么VV接法的PT会有1个处于未接地状态,而且会正好出现220V电压的理由
    另外,我不是很明白老师傅给你的建议,似乎太冒险了
    如果你确认直接测得是1个单相PT的2端(而不是端子排上量取或PT引出线上量取),且测下来是220V,那我也不懂了:)

    [ 本帖最后由 inrain 于 2011-2-17 18:51 编辑 ]
    2011-02-17 18:40:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电抗器在中性点侧和电源侧有什么区别

无功补偿系统中,电抗器接在中性点侧和接在电源侧有什么区别啊?接在那边更好呢?刚做无功补偿,还请各位懂的高手指导[ 本帖最后由 shuangxi1123 于 2011-2-17 09:46 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10