当腹板高度变化超过60mm/m时!各位大哥: 小弟刚入行,想请教几个问题,就是当梁柱腹板高度变化超过60mm/m时,根据轻钢规范,其抗剪承载力是不能按照屈曲后强度计算的! 问题一、我做过一个工程,斜梁高度变化超过60,腹板允许高厚比本应是205(Q345),为何计算结果显示允许腹板允许高厚比为56.45?(规范只是说,超过60抗剪强度不按照屈曲后计算,没明确说高厚比也不按照250(235/345)控制啊!!!) 问题二、这个当高度变化超过60的腹板允许高厚比56.45是如何得来的?(还跟加劲肋的间距有关,间距越小,此允许值越大)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yyyobbo
沙发
感谢sgygss 的解答,看来还要好好学习下结构力学,小弟才入行两年而已,你都过一注了应该好好向你学习!!
2011-02-22 22:10:22
赞同0
-
sgygss
板凳
小弟献丑了,我觉得是竖向变形不一造成的,这就好比结构不均匀沉降会引起梁端正弯矩的。结构力学中就有这样的例子。 可能的话你可以尝试用satwe 中不同的施工加载模式。相信你一定有所收获。对了,我不是做施工图设计的,仅仅做方案设计,但是很想做施工图。 想找一个能交流的技术的网友,当然我PKPM用的不太好,我今年刚通过一注,如果有这方面愿意交流的,愿意真正想做技术的人,可以联系我 13764409432 让我们一起进步吧。我在上海。
2011-02-21 10:50:21
赞同0
加载更多回复 举报