土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 当腹板高度变化超过60mm/m时!

当腹板高度变化超过60mm/m时!

发布于:2011-02-16 16:31:16 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
各位大哥:
小弟刚入行,想请教几个问题,就是当梁柱腹板高度变化超过60mm/m时,根据轻钢规范,其抗剪承载力是不能按照屈曲后强度计算的!
问题一、我做过一个工程,斜梁高度变化超过60,腹板允许高厚比本应是205(Q345),为何计算结果显示允许腹板允许高厚比为56.45?(规范只是说,超过60抗剪强度不按照屈曲后计算,没明确说高厚比也不按照250(235/345)控制啊!!!)
问题二、这个当高度变化超过60的腹板允许高厚比56.45是如何得来的?(还跟加劲肋的间距有关,间距越小,此允许值越大)
问题三、当腹板高度超过60时,根据规范 受剪板幅中抗剪承载力是不能按照屈曲后强度考虑的,那按照什么执行?钢规? 对此,轻钢规程中并没有明确说明,我很费解..
就这几个问题,希望好心的老师能指点一二,我祝您事业亨通,财源滚滚

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mecidar
    mecidar 沙发
    超过60按钢结构规范
    2011-06-12 20:42:12

    回复 举报
    赞同0
  • njsxly
    njsxly 板凳
    也在考虑这些问题!
    还有门规上,变截面梁考虑屈曲后强度也要求设加劲肋P25,可是门刚通长都不设置加劲肋,设置的话要增加很多用钢量的!
    2011-06-10 12:45:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 527 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求弯矩、剪力、支座反力并画图、

求弯矩、剪力、支座反力并画图、

回帖成功

经验值 +10