ABB双电源自动切换装置安装在空调电源,现场启动主电跳到备电,备电又不启动,导致空调不能自动启动。现将变压器电源跳高到400-410档位(送出电压基本在400V左右)空调风柜现场测试,未启动前电压387V左右,启动空调开关瞬间电压降20+V,主电跳,备电也不启动,报警,风柜停。因为现场是1个ABB双电源装置内给3个空调风柜供电,其中一台(1#)大部分几率启动不会跳停,另外2个(2# 3#)启动跳停几率明显大很多。