土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ABB双电源自动切换装置

ABB双电源自动切换装置

发布于:2011-02-16 15:45:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
ABB双电源自动切换装置安装在空调电源,现场启动主电跳到备电,备电又不启动,导致空调不能自动启动。

现将变压器电源跳高到400-410档位(送出电压基本在400V左右)

空调风柜现场测试,未启动前电压387V左右,启动空调开关瞬间电压降20+V,主电跳,备电也不启动,报警,风柜停。

因为现场是1个ABB双电源装置内给3个空调风柜供电,其中一台(1#)大部分几率启动不会跳停,另外2个(2# 3#)启动跳停几率明显大很多。

现场将(3#)风柜风机皮带拆下,风机电机可以启动,电机功率为11KW。

再查不出原因,因小弟不是电气专业,不知道如何解决,现附上ABB双电源自动切换装置说明书并请高手指教!谢谢!!!

img190.jpg


img191.jpg


img192.jpg


img193.jpg


img194.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • wolfhowl00
    wolfhowl00 沙发
    你这个双电源应该过保质期了吧,不在售后服务范围内,11KW的电机电流大不到哪去,这个应该是T或者S开关250的,电流够大了,但是根据你的描述,压降太大,请检查你的欠压设定值,将其设到最低值,然后在试验,个人认为与保护没有关系,如果是保护过小,那么双电源的开关会脱扣,这时候必须手动复位才能继续工作。
    2011-05-08 17:33:08

    回复 举报
    赞同0
  • hcy9833
    hcy9833 板凳
    进来学习的。
    对我很有用
    2011-05-06 10:10:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个电气图纸有点怪,求助大家

省设计院给的CAD图如图所示,配电箱容量12KW,计算负荷10KW。图中共设4路照明,4路插座,4路备用线路。其中照明为三相供电,断路器:HUM18-63/3-D20,电线为BV-3X4,穿G25镀锌钢管,小弟有样不明白,三相供电怎么用3*4的电线,而不用4*4的,照明灯具应该是220V供电的吧。而且照明线路才0.52KW,相应的电流不到3A,怎么用这么4mm的电线,而且还穿G25的钢管,难道他是n条3*4的一起塞在钢管里,至今还是没有看懂这个图纸。

回帖成功

经验值 +10