土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防腐厂房油漆工段(易燃)设雨淋系统

防腐厂房油漆工段(易燃)设雨淋系统

发布于:2006-03-20 13:37:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
4000平米金属防腐厂房,其油漆工段(易燃)建规没有要求必设喷淋,但老总审图要求油漆工段增设雨淋系统,且要求按严重危险级二级设计,甲方催图急,请各位高手不吝赐教,万分感谢.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huangchunyan
    huangchunyan 沙发
    请教老王,油漆市场内的仓库怎么设计呢?消防队批的方案上是中危2级,规范上找不到啊?有人说是严重危险级2级,要做雨淋,
    2006-05-13 00:31:13

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    油漆工段属于易燃液体喷雾操作区域,严重危险级二级,老总说的是对的,要设雨淋
    2006-03-20 13:55:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

仓库危险级配水支管、配水管控制喷头数的确定

“喷规”中只给出了轻、中危险等级场所配水支管和配水管控制的标准喷头数而没有给出仓库危险等级配水支管和配水管控制的ESFR喷头的数量,我看到一些设计的图纸,DN50 控制1个 DN65 2个DN80 3个 DN100 4个...管径最小为DN50,不知道是按照什么确定的,特向各位请教!