土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 仓库危险级配水支管、配水管控制喷头数的确定

仓库危险级配水支管、配水管控制喷头数的确定

发布于:2006-03-20 12:32:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
“喷规”中只给出了轻、中危险等级场所配水支管和配水管控制的标准喷头数而没有给出仓库危险等级配水支管和配水管控制的ESFR喷头的数量,我看到一些设计的图纸,DN50 控制1个 DN65 2个
DN80 3个 DN100 4个...管径最小为DN50,不知道是按照什么确定的,特向各位请教!
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    计算出来的,用excel列个表具体算一下,考虑以下因素:
    1、流速不要超过最大允许流速
    2、局部管损不宜过大
    3、最后算出水泵扬程,如果太大,还可以再调整管径。
    2006-03-20 13:04:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水箱的材质

屋顶消防水箱是否可以使用非金属材质?是否有相关依据?

回帖成功

经验值 +10