各种变电站与民用建筑的间距

发布于:2011-02-16 11:52:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近公司在做一个医院规划,在规划地块的附近有一110kv的市政变电站,查了各种规范都没有找到关于民用建筑与变电站的间距的规定,请教各位下。谢谢!
35KV、110kv 220kv 500kv等与各种人员密集的民用建筑应该是有个间距的,起码从电磁辐射考虑。
在《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 第22.2.5 民用建筑物内的电磁环境参数有要求,但是不知道怎么计算

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    请问4楼楼主能否传一下《110~500kV架空送电线路设计技术规程》这本规范啊,我在《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》中找不到相关数据,谢谢了
    2011-02-19 11:40:19

    回复 举报
    赞同0
  • chgswl
    chgswl 板凳
    为确保输变电设施安全运行同时考虑公众的利益,电力部门在输电线路设计时,严格执行国家经贸委发布的《110~500kV架空送电线路设计技术规程》,确保输电线路跨越或邻近民房时,导线与建筑物的距离既符合安全要求,又满足环保有关标准。
    输电线路跨越或邻近民房时,导线与建筑物距离的有关规定大致如下:
    边导线与建筑物之间的最小距离
    电压等级 110kV 220kV 330kV 500kV
    距离 m 4.0 5.0 6.0 8.5
    2011-02-17 16:28:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2074 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

微机综合保护 电动机NEP9809A

我们整定的过流时间是1.5秒,但每次动作都是6秒左右。我们一般的操作是合闸后,等10秒,(这10秒时电动机的启动时间,为了躲过它的启动电流),然后再加电流来试验,我们用的是北京博电新力的设备,但每次动作时间都不对,只有加了试验电流保持10秒后,再释放才能动作。我就不明白,为什么加了电流后也要等10秒,不是只要断路器合闸十秒后让其躲过启动电流就行了阿,为啥试验装置也要再加了电流后等10秒才动作