土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 微机综合保护 电动机NEP9809A

微机综合保护 电动机NEP9809A

发布于:2011-02-16 11:48:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们整定的过流时间是1.5秒,但每次动作都是6秒左右。我们一般的操作是合闸后,等10秒,(这10秒时电动机的启动时间,为了躲过它的启动电流),然后再加电流来试验,我们用的是北京博电新力的设备,但每次动作时间都不对,只有加了试验电流保持10秒后,再释放才能动作。我就不明白,为什么加了电流后也要等10秒,不是只要断路器合闸十秒后让其躲过启动电流就行了阿,为啥试验装置也要再加了电流后等10秒才动作
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    建议仔细检查保护器内的保护逻辑,按你的说法,只要电流超过定值,不管后面电流是否已经小下来了,到10秒后还是要跳?

    这种现象是保护器内部逻辑锁定了,只要出现过“超整定值”,就是没电流了还要跳!逻辑错误,修改逻辑。
    2011-02-16 12:25:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个问题,电动机的额定电流怎么算?

因为本人一般涉及到是发电机,最近偶尔遇到要算电动机的额定电流,感到无措,所以特来请教。假定已知电动机的额定功率为500kW,额定电压6kV,则额定电流是多少?

回帖成功

经验值 +10