土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 户外控制柜凝露问题

户外控制柜凝露问题

发布于:2011-02-16 11:45:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变电站内的平高东芝GIS就地控制柜内出现凝露,但是加热器又正常工作。请教各位高手,大家有没有碰到同样的问题?如何搞定?

凝露1.JPG


凝露2.JPG


正常.JPG

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • nestor
    nestor 沙发
    是GIS的控制柜……
    如果GIS内部是这样,早短路了……
    2011-02-21 22:11:21

    回复 举报
    赞同0
  • 至乐
    至乐 板凳
    在电力工业中,GIS是指六氟化硫封闭式组合电器,国际上称为“气体绝缘金属封闭开关设备”(Gas Insulated Switchgear)简称GIS,它将一座变电站中除变压器以外的一切设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等,经优化设计有机地组合成一个整体。

    继然是GIS,那一定是密封的,所以里面的水汽不是由外部进入的.可以肯定控制柜在初次充气时没有整体干燥处理或气体没有干燥.也就是说腔体内本来就含有大量水份(图片上可以看出来).相对湿度超过100%的空气中的水蒸气一般凝结出来。随着温度的增高空气中可以含的水就越多,也就是说,在同样多的水蒸气的情况下温度升高相对湿度就会降低,反之空气湿度会升高.在温度较高时,腔体内的气体虽含有水份,但未达到饱和水份,所以不会凝露,当温度下降时相对湿度增大,温度继续下降会使气体在这一温度下不能"容纳"更多的水份,超出的水份就凝露了.低温结晶的道理相同.
    有电加热为什么还会凝露? 首先是腔体内的水份含量太大,温度稍降低一些气体水份就达到饱和状态. 二是电加热的功率太小,与较大的散热面积形的散热功率相比,无法将腔体内的气体温度提高到饱和温度以上.
    处理办法,首先用干燥绝缘气体置换腔体内的气体,直到所有凝露消失,用低温干燥气体置可以达到100%不凝露,在腔体内放些干燥剂.
    2011-02-21 20:35:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个概念问题:导线和电缆的区别?(汗)

因为是新手,概念有些混乱,问这么基本的问题,还请包涵。我看到输电线路一会选用架空导线、软导线,一会又选电力电缆,所以混淆了,还请多多指教。先谢谢啦

回帖成功

经验值 +10