土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器并列运行的问题[摘录]

关于变压器并列运行的问题[摘录]

发布于:2006-03-20 12:53:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
问:三台变压器,两台630KVA,一台800KVA能否并列(非分列运行)运行,本来三台变压器应该设计为分列运行较为安全,但是我是在进行变配电房改造设计,原来系统就是并列运行的!分列运行要增容很多!我记得哪本书上说变压器容量最好一致,不能差太多,为什么,求助高手!

答:
◆1 变压比相同 <0.5%
2 接线组别相同
3 短路电压(阻抗电压)相等 <10%
4 容量比不超过3:1
5 投入前要进行核相实验

◆变压器并列运行条件:
1。变比应相等。
2。联结组标号必须一致。
3。短路电压应相等。
4。容量比不应超过1/3。
5。连接相序必须相同。
则可以使各自变压器承担负荷按容量正比分配

◆再分别说明一下。
1。变比应相等。
2。联结组标号必须一致。
5。连接相序必须相同。
以上三点是变压器并联运行的基本条件,缺一不可。第4点确切来说应该是:容量比不宜超过1/3。从理论上来讲,并联运行的变压器不受容量差别的影响,但在实际运行中,如果容量差别过大,变压器的负荷分配容易受线路连接阻抗等一些因素的影响,造成变压器实际负荷分配比例变化失衡,因此一般建议(有的地方是强制)变压器容量比不宜超过1/3。
至于第3点短路电压应相等,这一点并不是变压器并联运行的充分条件。下面给出一个计算公式大家可以分析:
两台并联运行的变压器1#、2#,并联后的负荷比例计算:
Se1:1#变压器的额定容量
Se2:2#变压器的额定容量
S1:1#变压器的实际负荷
S1:1#变压器的实际负荷
Uk1%:1#变压器的短路电压百分比(变压器铭牌上有标明)
Uk2%:2#变压器的短路电压百分比(变压器铭牌上有标明)
则:
S1/S2=(Se1/Uk1%)/(Se2/Uk2%)
当Uk1%=Uk2%时,S1/S2=Se1/Se2,两台变压器的负荷率相等,这是最理想的情况,变压器的利用率也最高。因此,在订购变压器时,并联运行的变压器的短路阻抗最好相对(接近)。
在实际应用中,往往变压器已经是存在的了,既使阻抗不相等,只要计算在最大负荷下能保证短路阻抗最小的变压器不会过载,那么就可以并联使用。只要Uk%相同,基本上就是成正比分配负荷。

◆我在现场有过这样的经历,一样的,一台630的,一台500的,母联和上了,供电系统瘫痪了,上一级变电所也完了。是不是因为容量的不同引起的我不好说,但在我们做设计时,容量不同的变压器选择则视为一种严重违反规范(矿山供电设计规范)的行为。

◆具体技术上我也大概算了一下,应该可以,但实际运用起来会有一些不可知因素,我建议还是慎重为好!!

◆你说的情况应该是两台变压器出线的相序不一致而造成的吧.和这个变压器并列的问题没有直接联系呀?

◆两个变压器并列运行,如果阻抗不同,会产生环流导致变压器发热,不是吗?

◆阻抗电压应该相同,或者说容量大的变压器要有较小的阻抗电压,
理想的,短路阻抗角最好也相等。
阻抗角一般相差20度,电流的相量和与代数和之间
相差已经很小了,可以近似认为同相位。

◆只要两变压器阻抗电压值偏差不大于2%,并列运行完全没问题!负荷分配是与容量成正比,但比率大小(多少)这跟阻抗电压值偏差有很大关系.

◆所以,只要联结组别相同,阻抗角近似相等,应该不会出现环流的问题。变压器并联运行是很普通的,这里面只有接线组别一点不能错,其它稍有差别除了影响个别变压器出力外并无大碍。我遇到过三台10/3 KV变压器并列运行,两台2000的,一台1800的。那台1800的还是老型号,并列运行时1800的比2000的10KV侧少10A电流,温升反而高10度,夏天时那两台2000的只好将就这台1800的了。

◆变压器并联运行是很普通的,怎么大家都不同意呢??只不过是有点环流啊,小意思拉。城市公用变都是并联运行的啊,很普通的嘛

◆完全相同的变压器连环流都没有当然基本参数要相差不大

  • colourcat_3392
    强人!!学习中!
    要奖励
    2006-05-09 12:41:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:裂解炉配套的单相调压变压器能否进行无功补偿?

某厂的裂解炉配套三台单相TDH-400调压变压器,其功率因数为0.62。不知能否安装低压无功补偿装置对其补偿。

回帖成功

经验值 +10