土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:裂解炉配套的单相调压变压器能否进行无功补偿?

请教:裂解炉配套的单相调压变压器能否进行无功补偿?

发布于:2006-03-20 11:05:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
某厂的裂解炉配套三台单相TDH-400调压变压器,其功率因数为0.62。不知能否安装低压无功补偿装置对其补偿。

1142824097329.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    DK总1005,功率因数过低,如果是正常运行的负荷情况,就必须安装低压无功补偿装置对其补偿。
    注意:最好采用带电抗器的,在哈工大年前开过会,可以采用TSC型的,造价并不太高。
    2006-03-20 14:52:20

    回复 举报
    赞同0
  • sdzbcjf
    sdzbcjf 板凳
    是醋酐车间吧。那就是阻性负载了,负荷率太小时,由于调压器的性能,造成功率因数很低;但负荷率上来以后,功率因数接近1了。
    是否要补偿,请调查清楚正常运行的情况,一般不需要补偿功率因数就满足要求。
    高手:不知能否解释的详细些?负荷情况见图
    2006-03-20 14:14:20