阅读下一篇
请教《自动喷水灭火系统设计规范》第7.1.9条的理解和应用?设有自喷系统的公共建筑,消防控制室、水泵房及配电室等没有设置喷头的房间是否应该按照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084第7.1.9条、第97页条文说明、第98页图示,在不设喷头的房间门洞正上方单独再设置一个喷头,且此喷头的溅水盘与门洞上沿的距离不大于150mm,不小于75mm;与门洞的水平距离为300~450mm。可是这些房间门外的走廊已经按规范设置了喷头,而且门洞正上方单独设置的喷头这么低,实际安装后很影响建筑内部的整体装修美观。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报