土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两级开关,两级均断无电,随断一级有电?

两级开关,两级均断无电,随断一级有电?

发布于:2011-02-16 10:14:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
出差的地方出租房是老式住宅,电表箱有一个微断,户内有一个微断。
两个微断同时断开,屋内没电;
断开电表箱微断,户内微断有开关作用;
打开电表箱微断,户内微断没有开关作用(合上有电,断开也有电)

第一次遇到这种问题,非常不解。

=============================================================
向各位补充一下:1、普插回路已经烧毁,户内箱的出线烧成一团,由于是隐蔽的,难以分辨哪几根线烧到一起了;
2、是否有电是根据电灯亮/灭来判断的(手里没有电笔);
3、电表箱微断是上级开关,将其断开后,户内箱微断不稳定(用电器后,时不时的跳闸);将其合上,不存在跳闸的现象;
4、户内箱共4个微断并联,3个合闸,所讨论的是第4个

[ 本帖最后由 hero_2008 于 2011-2-17 17:22 编辑 ]

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • sjashj
    sjashj 沙发
    应该是故意的,此人以前是个电老鼠。
    2011-02-20 14:05:20

    回复 举报
    赞同0
  • 至乐
    至乐 板凳
    照你这样说我觉得像是以前住的人偷电.,电表箱的线路接在户内开关的下方,所以合上电表箱上开关,户内开关就失去开关做用. 可以是以前跳闸了,有个二把刀从别处走了个"捷径“,好好查一下,一定能查出来
    2011-02-19 20:01:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问问:工厂高压设计?

某工厂有热扎机一台2000KW,冷扎机两台共1500KW,熔铸车间300KW,其他的共200KW,取用2台2000KVA的变压器,问应该怎么分配电能?我用一个开关分配给热扎机,2个给冷扎机,一个给熔铸车间,一个给其他,还备用两个,问那个高压柜里的开关怎么选择型号和大小,比如P=UIcos@,2000*1000=220*I*0.85,(设热轧机的功率因素是0.85),得出I=10000A,好像很有问题,感觉太大了~~求助~~应该怎么求的~~

回帖成功

经验值 +10