某工厂有热扎机一台2000KW,冷扎机两台共1500KW,熔铸车间300KW,其他的共200KW,取用2台2000KVA的变压器,问应该怎么分配电能?
我用一个开关分配给热扎机,2个给冷扎机,一个给熔铸车间,一个给其他,还备用两个,问那个高压柜里的开关怎么选择型号和大小,比如P=UIcos@,2000*1000=220*I*0.85,(设热轧机的功率因素是0.85),得出I=10000A,好像很有问题,感觉太大了~~求助~~应该怎么求的~~
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板10000A是你计算出来的?
2000KW的电机接什么电压?220*I*0.85是什么意思?
你的2000KW电机是220V单相电?!!!!
建议先洗脸,在吃早饭时好好想一下。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-2-16 12:34 编辑 ]