土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问问:工厂高压设计?

问问:工厂高压设计?

发布于:2011-02-16 10:05:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某工厂有热扎机一台2000KW,冷扎机两台共1500KW,熔铸车间300KW,其他的共200KW,取用2台2000KVA的变压器,问应该怎么分配电能?
我用一个开关分配给热扎机,2个给冷扎机,一个给熔铸车间,一个给其他,还备用两个,问那个高压柜里的开关怎么选择型号和大小,比如P=UIcos@,2000*1000=220*I*0.85,(设热轧机的功率因素是0.85),得出I=10000A,好像很有问题,感觉太大了~~求助~~应该怎么求的~~

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “比如P=UIcos@,2000*1000=220*I*0.85”这是在计算什么?

    10000A是你计算出来的?

    2000KW的电机接什么电压?220*I*0.85是什么意思?

    你的2000KW电机是220V单相电?!!!!

    建议先洗脸,在吃早饭时好好想一下。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-2-16 12:34 编辑 ]
    2011-02-16 12:32:16

    回复 举报
    赞同0
  • yygdgssjs
    yygdgssjs 板凳
    本人常用的简单方法:P=UIcos@,算出电流;还需考虑电机启动所需的电流因素,就得出了开关容量的大小