阅读下一篇
专家帮帮忙,给点意见,柱子砼搞错强度了!现在在造一栋写字楼,26层的,在第10层最东侧中间的两个柱子不小心用C30了(应该是C50的),柱子南北两侧是剪力墙。到11层柱子强度就降到C45了。柱子截面一个方向缩小10cm了。拆模之后我马上叫小工用塑料薄膜把两根柱子包起来了,养护的还可以。柱子有没有可能达到C40强度呢。请问各位大侠,这样柱子有没有必要凿掉啊? 接下来有什么好的补救措施的啊??[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-15 09:46 编辑
回帖成功
经验值 +10
全部回复(69 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报