问几个消防的问题,请指教!

发布于:2006-03-19 15:17:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
①听说>DN200的消防喷淋管在定额中没有?我没定额查,是不是没有那么大的湿式报警器?
②连接喷头的管道为DN20的常见吗,设计的喷头距离为2.5×3m,一般是多少管径或喷头大小?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lihualh
    lihualh 沙发
    8. 0. 8 短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm。我在规范中找到了,谢谢上位仁兄的回答!
    2006-03-19 19:11:19

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    1、没做过预算,不知道。但DN200的消防喷淋管是有可能做的,雨淋的往往管道会比较大。
    2、规范规定连接喷头的短管应该为DN25,所以DN20的管道没见过。喷头距离要根据火灾危险等级来定。
    2006-03-19 18:27:19