土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 管道在5米高处,距墙1.4米,如何支撑?
变压器的消防环管DN100,距地5米高,距墙1.4米,如何做支撑?
我有两种办法,不知道是否可行,请指点:
1. 用水平角钢和斜撑角钢焊接来共同支撑,是否稳定?
2. 从地面固定竖管至5米高处,再固定DN100管道。但是如何保证竖管本身的稳定?

全部回答(10 )

  • jack1977
    感谢各位发表的意见,大家提倡计算确定支撑方式,去哪里可以找到计算方法?
    看来我交代的不够清楚,房间顶棚距地13米,无法做吊杆。采用两种方式都有空间。
    2006-03-21 16:08:21 来自 PC 评论 举报
  • zl19830211feng
    呵呵
    都很强啊
    要看你的5米下面的空间允许吗?
    2006-03-20 20:09:20 来自 PC 评论 举报