土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 地板送风 内外区

地板送风 内外区

发布于:2011-02-14 09:50:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大侠,小弟现在手头一个项目,地板送风。,设计如下:风管直接接到封闭地下腔之后,利用封闭的空间(可能有泄露嫌疑)当成静压箱,风送旋流风口送出来,但是实际调试中,内区风口没有风出来,外区并联风机连接的风口是有风的,小弟怀疑是否由于两个腔之间存在压差的问题,再加上外区并联风机的风机作用,风斗被吸到外区的封闭腔中,导致内区风口无风。求教各位大侠,有没有相关经验可以解决这个问题,以前没做过地板送风

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • tom.cruz
    tom.cruz 沙发
    内外区加压差旁通阀,应该能解决此问题。
    2011-10-24 10:09:24

    回复 举报
    赞同0
  • jhs8111
    jhs8111 板凳

    没有做过这类项目,学习下
    2011-02-18 13:08:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于天津西特的MODEL268/261C的几个问题。

请教下,这个东西一般用在哪里?怎么用?等等,最好详细点,谢谢大家的帮助。

回帖成功

经验值 +10