土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么风机盘管的选型供热量大于供冷量
请问下各位,为什么风机盘管的供热量都比供冷量高(标况下),一般同一建筑的夏季冷负荷是大与冬季热负荷的,如果按照满足冷负荷来选机组,那么机组的供热量不是比热负荷大了很多,会不会造成房间内特别热,而且造成资源浪费和成本的提高?请问下各位这个问题,谢谢!

全部回答(19 )

  • qq_1457399499166
    话说,热不热不都是看设定的温度吗。。。。
    2016-03-08 09:14:08 来自 PC 评论 举报
  • huofei-email

    这位仁兄谦称自己很少搞空调,但是看得出来,你比这里很多专业搞空调的人对空调的理解透彻多了.
    风机盘管是什么东西?其实不就是一个换热器嘛! coil里的水与coil外的空气进行热交换!
    不管coil里走的是冷冻水还是热水,coil都是这个coil,它的材质决定了它的传热系数,它的排数决定了它的换热面积,从而绝对了它本身的换热能力!
    所不同的仅仅是水带来了多少热量!
    如果水流量相同的情况下,温差15℃的热水当然比温差5℃的冷水带来的热量多了!这也就是为什么风机盘管的额定制热量大于额定制冷量的原因!

    [ 本帖最后由 huofei-email 于 2011-4-14 15:15 编辑 ]