中华人民共和国国家标准
火灾自动报警系统设计规范
GB 50116-98
8.1.4 一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值:
N=〖SX(〗S〖〗K·A〖SX)〗(8.14)
式中:N-探测器数量(只),N应取整数;
S-该探测区域面积(㎡);
A-探测器的保护面积(㎡);
K-修正系数,特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护
对象宜取0.9~1.0。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
N=S/(A*K) (8.1.4)
式中:N——探测器数量(只),N应取整数;
S——该探测区域面积(m2);
A——探测器的保护面积(m2);
K——修正系数,特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护对象宜取0.9~1.0
很好懂呀
回复 举报