土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 火灾自动报警系统设计规范8.1.4疑问

火灾自动报警系统设计规范8.1.4疑问

发布于:2006-03-18 14:13:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
中华人民共和国国家标准
火灾自动报警系统设计规范
GB 50116-98
8.1.4 一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值:

        N=〖SX(〗S〖〗K·A〖SX)〗(8.14)

      式中:N-探测器数量(只),N应取整数;
         S-该探测区域面积(㎡);
         A-探测器的保护面积(㎡);
         K-修正系数,特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护
        对象宜取0.9~1.0。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • robin108
    robin108 沙发
    支持6楼!!!
    2006-05-29 10:03:29

    回复 举报
    赞同0
  • cxh_0722
    cxh_0722 板凳
    8.1.4 一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值:

    N=S/(A*K) (8.1.4)

    式中:N——探测器数量(只),N应取整数;

    S——该探测区域面积(m2);

    A——探测器的保护面积(m2);

    K——修正系数,特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护对象宜取0.9~1.0
    很好懂呀
    2006-05-29 08:53:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多