土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头直接连在配水管上,对吗?
符合规范要求吗?

1142652680949.JPG

全部回答(6 )

  • cxh_0722
    同意楼上的,施工不方便,而且很浪费管件.
    配水也不均匀
    2006-03-23 21:54:23 来自 PC 评论 举报
  • tgyd
    喷头安装在配水支管上,图的做法没有违反规范。但施工不是很方便,一般施工喜欢四通分支,这个图施工会把配水管断的很多连接。同时对水力计算也不是很方便,甚至计算不了。
    2006-03-23 08:59:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10