这是结AHU的管路系统,为什么它们的设计不一样。有的还加旁通管路,会跟什么状况有关系了,麻烦大家讲解一下。

20110211001.jpg


20110211002.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • l06027119
    l06027119 沙发
    好资料,学习了
    2016-03-08 11:40:08

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    电动调节阀旁边设置旁通,是一种很常见的做法
    旁通阀平时关闭,AHU的水流量受到电动调节阀控制。
    当调节阀故障或检修时,打开旁通阀,可以保证运行不停止。当然不加旁通也可以运行,无非在处理故障时影响运行而已。