土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力电缆施工需要做哪些试验

电力电缆施工需要做哪些试验

发布于:2011-02-12 10:52:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个问题比较困惑,现在的电力电缆比如6KV的交联电缆施工完以后,具体到底需要做哪些试验?直流耐压?绝缘?泄漏电流?交流耐压?还是别的什么,参照哪些标准,国标?电力标准?还是其他不同的行业标准呢?有了解给详细解答解答

[ 本帖最后由 shijian1981 于 2011-2-12 10:54 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zlh20068
    zlh20068 沙发
    电力电缆的试验项目,包括下列内容:
    1 测量绝缘电阻;
    2 直流耐压试验及泄漏电流测量;
    3 交流耐压试验;
    4 测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比;
    5 检查电缆线路两端的相位;
    6 充油电缆的绝缘油试验;
    7 交叉互联系统试验。
    注:1 橡塑绝缘电力电缆试验项目应按本条第1、3、4、5和7款进行。当不具备条件时,额定电压U0/U为18/30kV及以下电缆,允许用直流耐压试验及泄漏电流测量代替交流耐压试验;
    2 纸绝缘电缆试验项目应按本条第1、2和5款进行;
    3 自容式充油电缆试验项目应按本条第1、2、5、6和7款进行;


    GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》可以查到。
    2011-02-13 09:46:13

    回复 举报
    赞同0
  • shijian1981
    shijian1981 板凳

    OK
    2011-02-12 14:52:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2132 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开关跳闸原因,急!

家用的燃气热水器,三孔插头,插上插座后开关就跳闸,请问是什么原因,应该是插座的问题,是不是零线地线接反了,还是零线接地了,,求解

回帖成功

经验值 +10