供配电技术
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
家用的燃气热水器,三孔插头,插上插座后开关就跳闸,请问是什么原因,应该是插座的问题,是不是零线地线接反了,还是零线接地了,,求解
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句1 测量绝缘电阻;
2 直流耐压试验及泄漏电流测量;
3 交流耐压试验;
4 测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比;
5 检查电缆线路两端的相位;
6 充油电缆的绝缘油试验;
7 交叉互联系统试验。
注:1 橡塑绝缘电力电缆试验项目应按本条第1、3、4、5和7款进行。当不具备条件时,额定电压U0/U为18/30kV及以下电缆,允许用直流耐压试验及泄漏电流测量代替交流耐压试验;
2 纸绝缘电缆试验项目应按本条第1、2和5款进行;
3 自容式充油电缆试验项目应按本条第1、2、5、6和7款进行;
GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》可以查到。