土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教低压配电开关灵敏度校验问题(各位斑竹请进)

求教低压配电开关灵敏度校验问题(各位斑竹请进)

发布于:2006-03-18 11:36:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人初学建筑电气设计,在低压配电线路中,书中有断路器,线路设计计算选型的例子。都要进行开关分段能力、灵敏度、动热稳定校验;线路的热稳定校验。
问一:实际工程中,并没有人真正计算。这里是不是有什么经验或窍门;
问二:如果不进行开关灵敏度校验,就没法确定线路过电流保护能否兼作单相接地保护?实际中如何操作,请多指教!

本帖转载自另一位同仁的空回应贴!旨为抛砖引玉。

本人最近就遇到一个实际问题,工程设计中遇到日本人~200V设备,采用专用干式变压器630kVA,10kV/0.2kV,因额定电压为平时的一半,单相短路电流也为平时的一半,经计算距离超过70米以上的电缆基本都存在灵敏度难满足的情况。一般空开热脱扣电流和瞬时脱扣电流比值都为1:10,当框架电流升至400A才有1:8、1:6或1:5的情况出现,因此单相短路电流总是远小于瞬时脱扣值。
此时,本人知道的方法有两种:
一、放粗电缆,使线路阻抗下降,从而增大单相短路电流,满足空开的灵敏度要求,但带来的结果是电缆放大两级乃至四、五级(距离超常的达180米),光在电缆放粗上的投资就增加30万以上,非常浪费。业主特别强调要省钱!!!
二、采用智能式空气断路器,将热脱扣电流和瞬时脱扣电流比值设为1:4,电缆最多放粗两级即能满足灵敏度要求,但智能式空开的价格也不便宜,这同时又带来另一个更麻烦的问题:终端动力箱内若有和低配整定电流接近的空开,因不太可能采用智能式,则10In的瞬时脱扣电流就可能引起越级跳闸的问题,且因现场敷设情况不明校验更困难。
在此郑重请教各位斑竹前辈,是否有其他的方案,可以解决小弟的两难问题。严重感谢!!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • mcz-00
    mcz-00 沙发
    能否结合一个简单实例介绍一下短路电流计算?动,热稳定?这些对初学者是很头痛的问题。
    2006-06-26 17:24:26

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    设计手册中,讲解的非常清楚,还有例题呀!
    这里能打几个字?还是学手册最实际。
    2006-06-26 15:51:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:关于电缆地沟敷设、直埋敷设交接点的处理方式

在配电房电缆是地沟敷设,出配电房后又是直埋敷设,此交接点的详细处理方式?此处还需防火封堵吗?另直埋出地面时,铠装电缆需不需保护管?

回帖成功

经验值 +10