在配电房电缆是地沟敷设,出配电房后又是直埋敷设,此交接点的详细处理方式?此处还需防火封堵吗?另直埋出地面时,铠装电缆需不需保护管?

全部回答(4 )

  • 秋红

    全部电缆都要埋设金属套管,防止室外地下水进入室内电缆沟,电缆由套管敷设后,应将电缆与管道间的缝隙密封;铠装电缆也要由套管引出室外直埋.
    2006-03-18 14:03:18 来自 PC 评论 举报
  • wzq2345
    感谢二楼
    2006-03-18 13:13:18 来自 PC 评论 举报