土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请求高手看看这个框架剪力墙结构如何布置剪力墙

请求高手看看这个框架剪力墙结构如何布置剪力墙

发布于:2011-02-12 10:07:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我没做过高层,这是第一个高层,不知如何布置剪力墙位置,还望高手指点。本工程为12层剪力墙。
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ns224205
    ns224205 沙发
    12层楼并不高,即使少量布置剪力墙,可能框架部分承受的地震倾覆力矩也大于结构总地震倾覆力矩的50%(需要核查计算结果),其框架部分的抗震等级应按框架结构采用,这点需注意。
    2011-02-21 11:27:21

    回复 举报
    赞同0
  • yulu1981118
    yulu1981118 板凳
    我现在是在楼梯间和电梯间和电梯前室布置一般剪力墙,在外墙的转角处均布置了短肢剪力墙。谢谢大家的指点。位移比在1.30以内,但是最大地震作用角为-10度,0.2q的框架剪力增大系数也在底部出现大于2的层数
    2011-02-19 23:27:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2103 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

纯剪连梁超筋可否做大连梁宽度,并在墙上设同宽边框梁

在结构计算中本地的抗震烈度较高,故连梁经常超筋。我的处理方法就是把连梁宽度扩大,这样明显可以增强抗剪能力。然后在剪力墙上设边框梁,边跨梁截面同连梁,配筋按拉通4根连梁角筋通长,连梁其他的钢筋锚入点就按墙边起算。不知道这样是否可以?请不吝赐教!至少我这里审图时没提出过问题,不过心里没底。

回帖成功

经验值 +10