(复杂)通风负压问题2009~2010年,在北京做过一个商业地产工程。09年年底包括暖通在内的所有专业工程均已施工完成;在2010年,因为商场内功能发生改变,增加了大量的餐饮商户。使排油烟系统的排风量大大增加(屋面增加18台,总排风量约40万立方的排油烟风机),但没有针对排风量的增大而增加新风的补充。运营过程中,发现大厦内产生负压,使一层二层室内温度大幅降低。整个大厦七层,大厦中心处一至七层为挑空(即上下空间贯通);
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句但如果不属可燃物较多或经常有人停留的,
当然就不用做排烟了,排烟还是一种逃生的措施啊!
回复 举报
就我个人的经历而言,在山西省审图时,每次都被提设备房需设排烟,答复一下也就过了。但消防局要求加,碰到两个参谋,一期的参谋讲得通,二期的参谋就讲不通,后来二期都加了。
回复 举报