一个一类高层,高层旁边有个连着的裙房,裙房有地下室,总面积900多,这个裙房的地下室是设备用房,是不是按高规做? 高规8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。 后半句:且经常有人停留或可燃物较多的地下室。指的是一个房间面积超过50M2,还是对于:各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2。这句话整体来说的,如果是这样的话,这个地下室虽然900M2,但可燃物很少且无人员停留的话,是不是就不用做排烟了呢? 新人真诚请教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jianhua4350
    jianhua4350 沙发
    呵呵真是有点拗口,
    但如果不属可燃物较多或经常有人停留的,
    当然就不用做排烟了,排烟还是一种逃生的措施啊!
    2011-02-15 15:26:15

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    设备用房是不是经常有人停留的房间,这个有一定的争议。绝大部分是视为不是,也就是不需要排烟。

    就我个人的经历而言,在山西省审图时,每次都被提设备房需设排烟,答复一下也就过了。但消防局要求加,碰到两个参谋,一期的参谋讲得通,二期的参谋就讲不通,后来二期都加了。