土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 这个过载保护我搞不定,请高手解答

这个过载保护我搞不定,请高手解答

发布于:2011-02-10 20:57:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
220伏单项直线减速电机(带120W调速器),变速箱比速1:150,电机减速齿(变速箱)带动直线杆向前运动,直线杆遇到阻力就容易断变速箱的齿,断齿的时间不到1秒。
怎样才能保护变速箱不断齿,我觉得用热继电器可能起不到作用,因为电机用开关人为控制,操作不好就容易断齿,用堵转保护器又太贵,有什么办法可以解决?如果用热继电器该选什么型号的线路该怎么接?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxuehuiq
    wangxuehuiq 沙发
    我们的机器叫微型拉伸机,共有三块板,电机是控制开合模板也叫活动板(中间的是活动板),通过电机直线杆往复运动(不过速度不快)。负载就是模具,模具的成型材料是铝片厚0.3mm,120W电机通过模具制作这么薄的料实际证明是可以的,电机的限位是接近开关控制的,如果我换第二个模具装上去又要重新调限位开关,如果没好操作,限位没调好电机带直线杆一直向前走,直到合模完毕还在向前走,就这样电机齿就断了,有时还反转,直到断电才停止,在补充一下这台电机带断电刹车的。
    我同意12楼第2个答案齿通过热处理,我想听听还有没有其它办法。
    2011-02-17 23:28:17

    回复 举报
    赞同0
  • liuxianbo21
    liuxianbo21 板凳
    都不明白,来学习
    2011-02-15 19:38:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

向高手请教一个头疼的问题

我公司在启动1台大型电机(9500KW,水阻启动,3.5Ie)时,启动时10KV系统短路容量330MW,10KV电压降低为9.4KV.此时新投产的10KV6MW发电机的联络线变电站侧报过流跳闸,动作电流为发电机额定电流的1.7倍时限1秒.而联络线发电厂侧却保护不动作,两侧定值一样,时限一样,均不带方向元件.保护装置都作过传动试验,没有问题.发电机保护装置报定子过电压(保护出口跳发电机开关\关主汽\跳励磁)且5秒后又报复压过流(低压显示53V,电流550A)请教:1.过电压保护动作跳开发电机开关后,怎么5秒后还会有550A的电流?

回帖成功

经验值 +10