土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 向高手请教一个头疼的问题

向高手请教一个头疼的问题

发布于:2011-02-09 10:38:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司在启动1台大型电机(9500KW,水阻启动,3.5Ie)时,启动时10KV系统短路容量330MW,10KV电压降低为9.4KV.此时新投产的10KV6MW发电机的联络线变电站侧报过流跳闸,动作电流为发电机额定电流的1.7倍时限1秒.而联络线发电厂侧却保护不动作,两侧定值一样,时限一样,均不带方向元件.保护装置都作过传动试验,没有问题.发电机保护装置报定子过电压(保护出口跳发电机开关\关主汽\跳励磁)且5秒后又报复压过流(低压显示53V,电流550A)请教:1.过电压保护动作跳开发电机开关后,怎么5秒后还会有550A的电流?
2.大型电机启动时该小发电机为什么会过流?在1KM处还有1台10KV6MW的发电机则正常运行.该现象已重复2次,把发电机的负荷降至3KW仍不能解决问题.基准容量为100MW时,我公司10KV系统电抗标幺值为0.257.如需其他参数请提出.谢谢!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • apecc6472
    apecc6472 沙发
    在这里学习了不少东东
    2011-02-14 13:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • 淮岸听风
    淮岸听风 板凳
    楼主提供了一个很好的分析案例,我们的分析问题常常是通过几个少量的数据、现象来进行片面的分析,其结论与真相常有偏差。

    楼主在做自动励磁恒无功试验时,请观察下励磁参数变化。我理解是:大电机为电感设备,起动时对系统的无功有影响,仍会对发电机及励磁系统造成冲击,包括电压升高、无功增高。
    楼主,试验后上来说下经过哦
    2011-02-14 08:43:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求 zn28 原理接线图

有个老柜子重新弄下没有资料了- - 要画接线图 给个端子号就行QQ408948416 在线等

回帖成功

经验值 +10