发布于:2011-02-09 10:38:09
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
我公司在启动1台大型电机(9500KW,水阻启动,3.5Ie)时,启动时10KV系统短路容量330MW,10KV电压降低为9.4KV.此时新投产的10KV6MW发电机的联络线变电站侧报过流跳闸,动作电流为发电机额定电流的1.7倍时限1秒.而联络线发电厂侧却保护不动作,两侧定值一样,时限一样,均不带方向元件.保护装置都作过传动试验,没有问题.发电机保护装置报定子过电压(保护出口跳发电机开关\关主汽\跳励磁)且5秒后又报复压过流(低压显示53V,电流550A)请教:1.过电压保护动作跳开发电机开关后,怎么5秒后还会有550A的电流?
2.大型电机启动时该小发电机为什么会过流?在1KM处还有1台10KV6MW的发电机则正常运行.该现象已重复2次,把发电机的负荷降至3KW仍不能解决问题.基准容量为100MW时,我公司10KV系统电抗标幺值为0.257.如需其他参数请提出.谢谢!
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
楼主在做自动励磁恒无功试验时,请观察下励磁参数变化。我理解是:大电机为电感设备,起动时对系统的无功有影响,仍会对发电机及励磁系统造成冲击,包括电压升高、无功增高。
楼主,试验后上来说下经过哦
回复 举报