发布于:2006-03-17 16:43:17
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
空调系统的井水回灌问题:
井水回灌问题是水源热泵空调的一大难题。打井前通过咨询水利、地质等相关单位,以及询问打井的相关人士,清楚当地的地质条件,做好打井交给当地的打井队施工,这样可以更好的满足取水和回灌要求。同时,为了达到更好的回灌,可采取以下措施:
1.采用压力回灌;
2.在冷却水系统上安装温度控制调节回灌水量装置,此装置要求回灌水需达到一定的温度后才回到地下,因此可以充分的降低地下水的取水量,同时,减少回灌水量,使井水回灌更加容易;
3.取水井、回灌井互为交替使用;
4.冬季、夏季采用不同的取水层交替使用;
5.定期对水井进行清洗;
以上几点是本人在实际工作中总结的几点经验,现传上来供大家共享!!
希望对大家有所帮助!!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句我再补充两点:
地勘时一定要把地质情况搞清,确定好井群数量,井位布置.
打井时要科学合理的工艺,井径,滤管,闭管位置合理.
如果这两个问题不解决好,回灌出现问题就很难解决.
回复 举报
回复 举报