土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请大哥指点下,这种情况风机盘管铜管破损是不是冻坏的!!!!

请大哥指点下,这种情况风机盘管铜管破损是不是冻坏的!!!!

发布于:2011-02-10 00:01:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
系统水温度一直保持在20度以上,正月初4那天室外温度也不是很低最低也是零下8度左右,而且室内温度也有5度以上,可是其中一台风机铜管严重破损。破损处有指甲盖大小的窟窿,而且破损处铜片上翻,正好是进出水铜管各有一个差不多大小的。
这种情况从来没遇见过,不知道是不是冻坏的或是其他原因。要是说冻坏是怎么冻的。
请各位大哥指点指点啊。。。。。

20110207_1544_0.jpg


20110207_1548_0.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • lhy594607
    lhy594607 沙发
    系统压力试验的时候带风盘一起打了么?如果打了基本可以说是冻坏的了
    系统水温60度也冻坏过盘管。因为进水阀门开启度很小,又有新风经过

    [ 本帖最后由 gzxtj 于 2011-2-15 11:11 编辑 ]
    很同意这种说法
    2011-02-18 08:48:18

    回复 举报
    赞同0
  • hxwwxyhh
    hxwwxyhh 板凳
    应该是冻坏的,质量问题只会是裂痕,不会出现铜片外翻
    2011-02-17 15:52:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 844 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于补偿器安装和试压的细节问题要论

看到许多关于补偿器试压时被打崩的问题,至于补偿器前后采用固定支架还是滑动支架,大家仁者见仁说法不一。请各位高手专家不要吝啬自己的经验,说出来大家共同探讨学习。