在控制柜中,使用380V隔离变压器隔离,但零线对地有电压,如果接地是不是就起不到隔离作用了呢?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-10 08:55 编辑 ]

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • jvc_1065
    jvc_1065 沙发
    我现在现场从UPS供出来的电压,零线对地110伏。
    但是用此路电源驱动的设备要求零线对地0伏。
    想通过隔离变压器,次级线圈负端接地,来实现零线对地。
    这样可以么?
    2014-12-06 20:41:06

    回复 举报
    赞同0
  • ztuo
    ztuo 板凳
    如果二次侧要做零地短接,那么此地最好不要再与前端配电箱PE连接,可选择由等电位接地或另置接地。因为如果此地与前端地连接后,隔离变压器空载启动时可能会造成主变开关跳闸