土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 菜鸟请教问题 变压器容量和需要几路补偿

菜鸟请教问题 变压器容量和需要几路补偿

发布于:2011-02-08 23:09:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
住宅楼按6KW/每户估算,总共60户。住宅楼同时使用系数取0.6,功率因数为0.9,总计算容量为240KVA.

我可能说的不清楚住宅楼按6KW/每户估算,总共60户,住宅楼同时使用系数取0.6,然后计算的容量不是 216KVA吗 240KVA从那来啊??

[ 本帖最后由 oscarr 于 2011-2-9 22:25 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • pqpy
    pqpy 沙发
    基于你提供的数据,应该是216kW,再考虑功率因数,应该是240kVA的。

    这样变压器315kVA合适。
    2011-02-10 10:32:10

    回复 举报
    赞同0
  • zy1981627
    zy1981627 板凳
    214/0.9=240是估算的有功负荷还无功负荷总量
    2011-02-10 00:22:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器容量及电缆选择

有台500KVA油浸式变压器应选择多大电缆。老板要求用铝电缆埋地敷设。变压器距离配电房80米。负荷大部分是电动机,还有些照明等。容量大概是480KW左右.(给四处供电:一处有台制冷机组140KW、二处有电机50KW二台18.5KW电动机其余是4台电动机、三处有190KW 楼上十七台7.5电动机、楼下有六台7.5KW电动机及9台4KW电动机。四处有60KW八台7.5KW电机、照明、工业排气扇及办公楼有40KW左右。各处的电流是多少?无功补偿怎样选择。

回帖成功

经验值 +10