有台500KVA油浸式变压器应选择多大电缆。老板要求用铝电缆埋地敷设。变压器距离配电房80米。负荷大部分是电动机,还有些照明等。容量大概是480KW左右.(给四处供电:一处有台制冷机组140KW、二处有电机50KW二台18.5KW电动机其余是4台电动机、三处有190KW 楼上十七台7.5电动机、楼下有六台7.5KW电动机及9台4KW电动机。四处有60KW八台7.5KW电机、照明、工业排气扇及办公楼有40KW左右。各处的电流是多少?无功补偿怎样选择。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • hiafang
    hiafang 沙发
    变压器低压侧400V吗? 我记得是不强制要求用铜芯。
    2011-02-16 11:22:16

    回复 举报
    赞同0
  • xlx1984321
    xlx1984321 板凳
    铝电缆有什么不可以的,假如是特殊场合做保护就可以了。
    2011-02-16 10:07:16