0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 428 人订阅
阅读下一篇
菜鸟请教问题 变压器容量和需要几路补偿住宅楼按6KW/每户估算,总共60户。住宅楼同时使用系数取0.6,功率因数为0.9,总计算容量为240KVA.我可能说的不清楚住宅楼按6KW/每户估算,总共60户,住宅楼同时使用系数取0.6,然后计算的容量不是 216KVA吗 240KVA从那来啊??[ 本帖最后由 oscarr 于 2011-2-9 22:25 编辑 ]
回帖成功
经验值 +10
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
jvc_1065
沙发
我现在现场从UPS供出来的电压,零线对地110伏。
2014-12-06 20:41:06
赞同0
-
ztuo
板凳
如果二次侧要做零地短接,那么此地最好不要再与前端配电箱PE连接,可选择由等电位接地或另置接地。因为如果此地与前端地连接后,隔离变压器空载启动时可能会造成主变开关跳闸
2011-12-09 10:31:09
赞同0
加载更多但是用此路电源驱动的设备要求零线对地0伏。
想通过隔离变压器,次级线圈负端接地,来实现零线对地。
这样可以么?
回复 举报
回复 举报