土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于围护结构。。。

关于围护结构。。。

发布于:2006-03-17 13:37:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
公共建筑节能设计标准规定
当窗墙比0.3~0.4时,玻窗遮阳系数SC≤0.5,同时要求玻璃可见光透射比不小于0.4,同时满足这两个条件的玻窗是不是选择范围太小了?各位大虾如何选评价?下表是 杨仕超,中空玻璃光学及热工性能的计算,《广东土木与建筑》,2002年第1期中的表中的一部分内容。
玻璃品种 可见光透射比 遮阳系数
6透明+9空气+6透明 0.78 0.78
6灰色吸热+9空气+6透明 0.38 0.51
6绿色吸热+9空气+6透明 0.66 0.54
SB55022C+9空气+6透明 0.22 0.26
SB55013C+9空气+6透明 0.12 0.17
透明Low-E+9空气+6透明 0.74 0.63
遮阳Low-E+9空气+6透明 0.44 0.41

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kxc027
    kxc027 沙发
    能不能发上来,北京资料
    2006-03-17 14:12:17

    回复 举报
    赞同0
  • xiaqingxia1031
    上面:玻璃品种、可见光透射比、遮阳系数 好像有问题。
    北京市《公共建筑节能设计规范》提供的 各种玻璃的可见光透射比、遮阳系数 中:
    仅有 灰色中空玻璃、热反射深绿色中空玻璃的可见光投射比 小于0.4,其它多种都可满足要求。
    2006-03-17 14:00:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请各位帮我看一下这个酒店要多大的中央空调?

中式餐饮,江南地区。有二层做大厅 1000X2=2000平米 层高4米。 有三层做包房总计3800平米。层高3 米。 合计为5800平米。要选用多大KW的制冷量?单冷和冷热的选用大小有区别吗?先谢各位了!!

回帖成功

经验值 +10