土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 版主,专家进-继续上一问题

版主,专家进-继续上一问题

发布于:2006-03-17 11:26:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
假定校区是500米X800米这么大,现在有高层,有多层,市政只有一路进水,管直径足够大,室外采用如下:
第一个做法:因为室外肯定要设一环室内消防用水管,接到各单体室内用,供应单体室内消火栓用,室外设几个消防水池,仅存室外消防用水量,室外不设室外消火栓,设3个室外消防水池.

第二个做法:因为室外肯定要设一环室内消防用水管,接到各单体室内用,供应单体室内消火栓用,室外只设一个消防水池,仅存室外消防用水量,再做一环室外消防用水管道(可以和生活合用,直接利用市政水压)接室外消火栓,一路市政管网水到此环,但是本人认为,此种做法超过消防水池的取水半径,不知道能否通过?

第三个做法:因为室外肯定要设一环室内消防用水管,接到各单体室内用,供应单体室内消火栓用,直接把地下室存室内消防用水的水池加大,存入室外消防用水量,再增加2台室外消防泵,再做一环室外消防用水管道,接室外消火栓,接消防泵的2路压水管,室外消防泵的扬程不会太大,30米足够,但是本人认为,此种做法比较愚蠢,呵呵,

第四个做法:因为室外肯定要设一环室内消防用水管,接到各单体室内用,供应单体室内消火栓用,直接把地下室存室内消防用水的水池加大,存入室外消防用水量,不增加2台室外消防泵,把室内消防泵的流量加大,不另外做一环室外消防用水管道接室外消火栓,直接把供室内用水的环管直径加大,这样简洁明了,室外消火栓直接接上此环,但是此时室内消防泵的的扬程会很啊,这是缺点,但是本人认为,此种做法个人认为比较好,能节约投资,

希望大侠讨论


全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • wssy
    wssy 沙发
    本人认为,无论那种情况,第四种都可以的,当然高层的建筑高度不宜50米!
    2006-03-27 15:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • wpeipei
    wpeipei 板凳


    第一种做取水口管道放坡应该是满厉害的,取水口距离不会拖很远,所以做三个水池可能性非常大.

    第四种对多层没问题,对高层不设置水泵结合器显然不满足规范.
    2006-03-26 01:47:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新喷规7.1.3.1的规定怎么理解?谁能解题?

新喷规7.1.3.1的规定怎么理解?难道是下图所示?也觉得不可能啊!要是梁稍大一点,就无法同时满足这两个距离要求了。

回帖成功

经验值 +10