土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新喷规7.1.3.1的规定怎么理解?谁能解题?

新喷规7.1.3.1的规定怎么理解?谁能解题?

发布于:2006-03-17 11:25:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新喷规7.1.3.1的规定怎么理解?难道是下图所示?也觉得不可能啊!要是梁稍大一点,就无法同时满足这两个距离要求了。

1142565925055.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发

    看来大家其实都有相似的看法,我在具体设计的时候有时想想也十分的委屈,如果我们按照规范的要求,对照结构的梁、通风的风管然后把不规则的地方都一一用图交待清楚,那么工作量的巨大是可想而知的,即使我们真的那样做了,就一定能够起到什么作用吗?现在的通风图纸在工地上施工的时候,经常是根据现场情况适时调整的,那么我们前面真的做的那些工作等于白费了,所以我感觉,规范的这些条文不象是给设计定的,更多的是指导施工的。
    以上的观点有点发牢骚的意思,但是的的确确是设计人员的无奈,如果只是我一个人的感觉,我就不在这里说了,希望不要影响大家的心情!
    2006-03-19 20:51:19

    回复 举报
    赞同0
  • wuyazi
    wuyazi 板凳
    楼上解释有些道理,但还不是十分赞同,到底这个条文是制定规范时随意之作还是另有道理,只有等更多水友来辨一辨了,还是那句话,喷规制定的不是一般的差啊!!
    2006-03-19 20:01:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教消防水炮额定工作压力和设计压力的关系

现施工一个工业消防项目,消防管网为稳高压(工作压力为1.2MPa),图纸中设计固定消防水炮为PS40的水炮,但却标注了一个PN=1.6MPa。而现市场上PS40的消防水炮额定工作为≤1.0MPa,工作压力范围最大也就是1.2MPa。设备厂家的形式检验报告上只写额定工作压力为≤1.0MPa,现业主和监理都说和设计图纸不符,让我更换,但全国也没有额定工作压力为1.6MPa的PS=40的消防水炮啊。请问各位高手,这个问题怎么解决?

回帖成功

经验值 +10