土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 急!末端不热

急!末端不热

发布于:2011-01-31 21:53:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
size=7]风冷热泵系统,一次泵定流量系统。水泵扬程32米,实际运行时,压差显示为0.2MPA,分集水器间压差仅0.05MPA。末端不热。分析下来是末端有地方旁通掉了,但是找了好多地方,均没找到旁通的地方。分集水器间压差旁通阀组设定为0.2MPA.由于水泵的扬程为32米,而实际出力仅为20米,说明水泵的扬程是足够了。请大家分析分析原因。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • l258---
    l258--- 沙发
    可以说的再清楚些吗,是所有末端不热,还是最末端的末端不热呢?
    2011-01-31 23:04:31

    回复 举报
    赞同0
  • luyubin
    luyubin 板凳
    还有就是供回水温差仅1.5度
    2011-01-31 21:57:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

保温工程量计算

空调风管安装橡塑保温工程量如何计算,尤其是风管法兰处的保温有两层,且宽度不一,如何计算?

回帖成功

经验值 +10