什么时候用自动喷淋-泡沫联用系统?
一般地下室什么消防系统比较好?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fenchina520
    fenchina520 沙发
    7.3.1 Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。

    4.2.7 存在较多易燃液体的场所,宜按下列方式之一采用自动喷水—泡沫联用系统:

    1 采用泡沫灭火剂强化闭式系统性能;
    2 雨淋系统前期喷水控火,后期喷泡沫强化灭火效能;
    3 雨淋系统前期喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复燃。

    系统中泡沫灭火剂的选型、储存及相关设备的配置,应符合现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB 50151—92的规定。
    2011-02-14 15:20:14

    回复 举报
    赞同0
  • jifage
    jifage 板凳
    这问题看看汽车库规范
    2011-01-29 20:37:29

    回复 举报
    赞同0