土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 18层住宅一层幼儿园是否应设喷淋
18层住宅楼在一层设有幼儿园,该一层是否应设喷淋?

全部回答(2 )

  • w-jwei
    1、建筑规范上允许幼儿园放在住宅下面吗?
    2、你这个不是商业网点,也不是商住楼,是综合楼,按高规7。6。3。1条,你的幼儿园要设喷淋!!住宅公共走道可不设
    2011-01-31 09:34:31 来自 PC 评论 举报
  • renxuehua
    看高规,没有明确二类居住高层的公共活动用房是不是需要设喷淋,但是看条文解释里有这么一段,根据国内有些二类高层建筑公共活动用房安装自动喷水系统和火灾自动报警系统的实践,效果较为明显,故参考一些工程实际做法和国外规范,规定此类公共用房均应设自动喷水系统。
    还是设计比较稳妥吧,幼儿园设计在住宅下只能设计三个班有必要在下面弄个幼儿园吧,奇怪啊!
    2011-01-30 09:11:30 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10