土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电度表下面的接线盒什么作用?

电度表下面的接线盒什么作用?

发布于:2011-01-26 17:36:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电度表下面有个接线盒,有什么作用?接线盒里那些代表什么意思?有横着的,也有竖着的

为何要用到这么多端子?有没有内部接线图?

各区域中的二个横联片可以把电表或电流(互感器)端短路,如何短路?

[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-1-30 14:51 编辑 ]

201012031187.jpg


201012031190.jpg

全部回复(65 )

只看楼主 我来说两句
  • terrydu1
    terrydu1 沙发
    7楼回答专业!
    2016-05-30 14:07:30

    回复 举报
    赞同0
  • wrydwryd
    wrydwryd 板凳

    此接线盒的功用
    1、4个带红色帽的线孔用来接电压线(A、B、C、N)。竖联片可以起到接通或断开的功能。
    2、另3个区域是用来接入电流线的。(A、B、C三相或A、C二相)
    各区域中的二个横联片可以把电表或电流(互感器)端短路。(电流互感器二次不可开路)
    4、这样在检测电表或电流互感器时就很方便了。
    2014-11-12 10:10:12

    回复 举报
    赞同0