请教各位师傅一个问题

发布于:2006-03-16 19:12:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂是1.8万KW机组,在并机时最后一步要接上发电机连跳汽机,主汽门关闭,主汽门出口,灭磁开关连跳压板,在解列时,第二步要拆这四块压板,现在我想请教的是如何理解这几块压板?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • seeeseee
    seeeseee 沙发
    这4个压板不需要拆来拆去的,发电机出口开关跳闸不一定要关主气门啊!要是过流动作说明故障有可能是可隔离的,若隔离完了发电机还可以并上啊!要是关了主气门,就延长了事故处理时间,检查一下保护配置,是否有不合理的地方,尤其是热控到电气的回路,不能任由他们乱接。
    2006-04-18 11:04:18

    回复 举报
    赞同0
  • sunyi200271
    sunyi200271 板凳
    这应该是保护设计上不合理。
    2006-04-14 23:27:14

    回复 举报
    赞同0