土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教版主 电力监控接线的问题

请教版主 电力监控接线的问题

发布于:2006-03-16 18:14:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教版主,变电所电力监控测控装置背板端子到测控柜的端子排的接线,应该选用什么规格和型号的电缆阿, RVVP的可以吗?
请版主推荐,谢谢!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • shenfei398
    shenfei398 沙发


    IEC标准规定:CT连接电缆截面不小于4平方毫米,PT连接电缆截面不小2.5平方毫米
    2006-03-17 10:47:17

    回复 举报
    赞同0
  • sunsandong
    sunsandong 板凳
    现在我明白了,厂家给的是AVR48*0.26,这是一种多股软铜线,铜丝线径0.26,48股。线经大概4~5个平方。够用的了。谢谢版主的耐心解答!!
    2006-03-17 09:34:17

    回复 举报
    赞同0