土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教在什么情况下,可以不设消防水箱?

请教在什么情况下,可以不设消防水箱?

发布于:2006-03-16 17:54:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个厂房,体积大概5500立方,两层,共设四个消火栓.
消防水源由供水车间供给.我考虑消火栓系统布置成支状,一路进水,屋顶不设消防水箱,地面不设水泵结合器(这是甲方意思,厂房比较小,能省则省),请教一下各位,不知道这样是否可行.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lqm_17
    lqm_17 沙发
    二楼的,谢谢你, 你说的规范我看了.
    根据根据《建筑设计防火规范》第8.6.1条,第一款,室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/S时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成换状或将进水管与室外管道连成环状。
    我的室内消火栓个数才5个,室内消防用水量是10L/S。按照上面规范,我可以取一路进水,室内消防管道可以支状,既然我的室内消防管道是支状,那要是在屋顶设置消防水箱的话,对其中的有些管道岂不是没作用了?所以我的做法是:室内消防系统采用支状,在地面设置水泵结合器,可这样做(不设屋顶消防水箱),又不知道审图那关能否过。
    谢谢了!
    2006-03-17 12:03:17

    回复 举报
    赞同0
  • marlboro777
    marlboro777 板凳
    <建规>第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。

    设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:

    一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;

    二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;

    三、消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施;

    四、发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。
    2006-03-17 08:45:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于《喷规》7.2.1条:喷头与障碍物距离的问题

请问下大家在布置直立型、下垂型喷头时,与梁、通风管的距离有完全按《喷规》7.2.1条的距离布置吗?如果按这个距离,比例图中b等于0.50时,就喷头与障碍物距离a就等于1.8m。但在实际工程中很难做到,如十字梁为3.5x3.0,而且b又大于0.45,那a的距离肯定不能满足等于1.8m的要求。条文说明中说如果要增设喷头,那是在梁下增设吗?如果梁宽很小,在梁下增设的喷头用处大吗?不一定探测到热量的吧!

回帖成功

经验值 +10