土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于《喷规》7.2.1条:喷头与障碍物距离的问题

关于《喷规》7.2.1条:喷头与障碍物距离的问题

发布于:2006-03-16 17:20:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问下大家在布置直立型、下垂型喷头时,与梁、通风管的距离有完全按《喷规》7.2.1条的距离布置吗?
如果按这个距离,比例图中b等于0.50时,就喷头与障碍物距离a就等于1.8m。但在实际工程中很难做到,如十字梁为3.5x3.0,而且b又大于0.45,那a的距离肯定不能满足等于1.8m的要求。
条文说明中说如果要增设喷头,那是在梁下增设吗?如果梁宽很小,在梁下增设的喷头用处大吗?不一定探测到热量的吧!

大家对这个问题有什么看法,请教了!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • nick_wujq
    nick_wujq 沙发
    有4500X2600,最大的5350X4300,觉得不好布置,如果按版主所说7.1.3条,只能套第三条规定了
    2006-03-16 18:02:16

    回复 举报
    赞同0
  • nick_wujq
    nick_wujq 板凳
    看看梁图
    2006-03-16 17:57:16

    回复 举报